    電磁流量計安裝能確保直管段的長度規定,則能確保精確測量的精密度.,下面小編說下電磁流量計安裝對直管段的規定:
   
      電磁流量計安裝部位要求嚴苛,安裝部位上的直管段要求也很嚴苛,,一段
   
      為得到一切正常測量精準度,電磁感應流量傳感器上下游還要有一定長短直管段,但其長短與大部分其他流量儀表對比規定較低。90度彎管、T形管、同心異徑管、開全截止閥后一般認為要是離電磁流量計電級軸線(不是控制器進口端聯接面)5倍直徑(5D)長短的直管段,不一樣開度的閥則需10D;
   
      下游直管段為(2~3)D或無規定;但要避免碟閥閥片伸進到控制器測量管中。各規范或計量檢定規程所明確提出上下游直管段距離亦不一致,規定比一般要求高。這是因為為確保達到當今0.5級精密度儀表的規定。
   
      電磁流量計對直管段的規定:
   
      電磁流量計務必水平安裝在管道上(管道歪斜在50之內),安裝時流量計軸威力巴流量計線應與管道中心線同心,流入要一致。
   
      電磁流量計上下游管道長短應有不低于2D的等徑直管段,如果安裝場地充許提議上游直管段為20D、中下游為5D。
   
      電磁流量計對穿管的要求:
   
      流量計安裝點的上下游穿管的公稱直徑與流量計內徑同樣。
   
      電磁流量計對旁通閥管的規定:
   
      為了確保流量計維修時不影響物質的一切正常應用,在流量計的前后管道應該安裝切斷閥門(截止閥門),另外應設置旁通閥管道。流量調節閥要安裝在流量計的中下游,流量計應用時上游所裝的截止閥門務必開全,防止上游部分的流體力學造成不穩流狀況。
   
      電磁流量計對環境因素的規定:
   
      流量計最好是安裝在房間內,必須要安裝在室外時,隔熱寶典一定要選用防曬隔離、防雨.避雷對策,以防危害使用壽命。
   
      上海瓷熙在國內外市場一片好評,瓷熙流量計可以滿足大多數市場的需求,包括包括水,油,食品,潤滑油,化學,化妝品,墨水,制藥,涂料,石油,汽車,膠水,聚氨酯,電解液和添加劑等行業。
   